<구조 해석>
- 목재의 기준허용응력(NDS) 확인
- 설계허용응력(F') = 기준허용응력(F) x 보정계수(C)와 부재의 실제 발생 응력 f를 비교하여 검토
- 부하면적과 영향면적에 따른 하중 저감
* 고정하중
- hardwood(1/4“) : 1.0psf
- 온돌시멘트 1-1/2 : 18.0psf
- 합판 3/4” : 2.25psf
- 골조 (2x12@16“o.c.) : 2.9psf
- 단열재(Fiber Glass Expanded) 8“ : 1.6psf
* 목재 설계허용응력
- 기준허용응력에서 보정계수를 곱하여 산정한다.
- 보정계수 : 하중기간계수 Cd, 습윤계수 Cm, 온도계수 Ct, 부피계수 Cv, 보안정계수 CL, 평면사용계수 Cfu, 곡률계수 Cc, 형상계수 Cf, 기둥안정계수 Cp, 지압면적계수 Cb
<수평부재 설계>
- 캔틸레버 처짐의 허용치 규정 적용여부 확인
- 고정하중에 자중포함여부 확인요함
- 처점검토시 16%이하의 목재를 사용할 경우 고정하중의 0.5하중계수를 주어 처짐 완화할 수 있음
- 하중입력시 선하중과 등분포하중 구분하여 입력요함
- 측방지지조건에 대한 설정
- 여러겹을 겹쳐 보를 만들 경우 단일부재로 볼것인지 전체부재로 볼것인지
- 나무결 직각방향 휨은 인정 못함
- 전단의 경우 단부에서 D만큼 후퇴한 곳의 전단력을 사용할 수 있다.
- Roush Sawn 빔(거친마감)의 경우 두께를 보정하여야 한다.(1/8”크다)
- Notched Beam의 경우 전단에서 NG발생할수 있다.(전단 소요응력 산정시 응력집중에 따른 요소 고려)
- 습윤조건에서의 처짐량 검토시 DL 2.0하중계수를 곱하여 산정하는 것이 바람직함
- 보, 장선 측방지지 조건에 따른 휨응력값의 변화 유의
<바닥장선 설계>
- 건물이 conventional framing 사양설계가능한지 확인
- joist size와 spacing 결정 (우라니라는 2x6부터 표가 있고, 2x10을 보편적 사용)
- 시공간격(12,16,19.2,24)중에 선택해야 합판규격을 저용가능
- 보편적으로 16"로 사용하여야 한다. 24"의 경우 합판에 대한 검토를 해야 한다.
- 수종, 등급, 함수율 결정(임의 결정)
- Douglas Fir Larch(SPF 보편적), No, 2(보편적)
- 함수율 : 19%이하(KD(인공건조), S-Dry)- 구조용은 반드시 19이하
- joist의 span결정(20'가 최대길이)
- 처짐검토