세부기준은 KDS 건축구조기준 참조
<1방향 슬래브>
○ 해석방법 : 탄성설계, 근사적 계산
- 근사적 계산 예시(w:단위면적당 계수하중)
정모멘트 : wln^2/11
부모멘트 : wln^2/9
전단 : 1.15wln/2
○ 부재설계시 고려사항
- 슬래브 두께
두께 최소 100mm이상
처짐을 계산하지 않을 경우 슬래브 두께 L/20(단순보 가정), 1단연속 L/24
처짐을 계산할 경우 활하중에 의한 바닥 처짐 기준 : L/360
- 철근간격
단변방향 : 위험단면 슬래브 두께의 2배이하 and 300이하
장변방향 : 슬래브두께의 5배이하 and 450mm이하
철근비 : 0.002기준으로 철근강도가 큰 경우 0.0014까지
단위폭당 1800mm2보다 클필요는 없음
균열제어를 위한 철근간격(1방향 슬래브 적용)
s=375x(210)/fs-2.5xCc and s=300x(210)/fs
< 2방향 슬래브>
○ 해석방법 : 평형조건과 기하학적 적합조건 만족하는 방법, 직접설계법, 등가골조법
- 직접설계법(예시)
정모멘트와 부모멘트 분담비율 : 0.35, 0.65
주열대와 중간대 분담비율 : 0.75, 0.25
보가 있는 경우 주열대 분담의 85%를 보가 부담하고 15%는 주열대 슬래브 분담
중간대는 비례할당하여 분담
전단력 : 슬래브 판에 일어나는 전단력 부담
○ 슬래브 두께
- 처짐을 계산하지 않는 경우
플렛슬래브의 최소두께 : Ln/30(보가 있는 경우 적용안함)
보의 강성비가 0.2~2미만 : 120mm이상
보의 강성비가 2이상인 경우 : 90mm이상
h = ln(800+fy/1.4)/(36000+9000B) : Ln 7m라고 가정시 약 170mm
- 처짐을 계산할 경우 활하중에 의한 바닥 처짐 기준 : L/360
○ 철근간격
- 위험단면 슬래브 두께의 2배이하 and 300이하
- 철근비 : 0.002기준으로 철근강도가 큰 경우 0.0014까지
- 철근정착 : 정모멘트 150, 부모멘트 표준갈고리, 캔틸레버는 슬래브 내부 정착