목조 시공 상식

- 장선, 보의 최소 지압(걸침길이) 1-1/2"(콘크리트나 벽돌 위에서 지지되는 경우 3인치이상 확보)

- 경골목구조의 거더 크기는 4“x6”이상이 되도록 하고 간격은 8‘이하가되도록 한다.

- 전단벽은 철물로 보강한다.

- 장선 연결시 겹침길이 1~2H정도

- 바닥장선의 가운데 부분은 D/3정도 open이 가능하나 모멘트가 큰 가운데 부분의 플랜지 부분은 따내기 하여서는 안됨

- 공학목재와 제재목을 혼용할 경우 건조수축량의 차이에 따라 추가 응력 발생이 있음으로 주의 요함

- 장선의 압축부분에 대한 측방지지가 필요하다.(구조계산시 확인)

- 바닥합판을 깔경우 접착제를 사용이 필요하며(소음저감, 못이 빠지지 않도록 잡아줌), 지그재그로 붙이기

- 장선은 양측 인장이 작용할 수 있음으로 장선과 장선의 인장이음이 필요함

- 토대는 방부목을 사용하고 기초와 앵커로 연결(앵커는 선시공 행커 유리)

- 목조는 통풍이 썩지 않도록 통풍에 유의

- 내력벽 하부에 보강 장선 설치

- 고층 목재의 경우 내화인증 필요함

- 목재 함수율은 19%이하 사용(16%이하의 경우 처짐한계 완화 가능)

- I-joist - 18m span 이내 적정

- 지붕 상향 하중에 대해 서까래와 장선 연결철물 인장력 확인 및 고려필요

- 지붕 용마루 부분에서 벌어짐을 잡아주는 버팀목재 검토 필요

- 마루대와 서까래는 대칭이 되도록 하여 마루에 추가 응력이 발생하지 않도록 함

- 2"이상의 마루대의 경우는 서까래 두께정도는 어긋나도 마루대가 견딜수 있음

- 목조건축의 단열을 위해서는 단열성능과 기밀성능이 좋아야 함

- 목조건축물 결로방지를 위한 방습층 위치와 목재가 썩지 않도록 환기를 시켜주는 부분이 서로 상충됨

- 방습층의 위치는 따뜻한 곳에 두도록 하고 방습층을 기준으로 양쪽 방향으로 목재의 환기가 될 수 있는 디테일이 필요함

- 방부목을 설치한 곳의 못은 방청된 전용못을 사용하도록 한다.

- 방수를 위해 물끊기를 적정위치에 설치한다.

- 석재 또는 벽돌 마감을 하는 경우 구조검토가 필요하며, 스터드 간격은 16인치 간격으로설치하여야 한다.

- 줄기초는 위벽체보다 1.5배이상

- 토대는 H3방부기준 준수, 기초에 고정 볼트 간격은 6’이내, 토대는 sill gasket위 설치

- 거더 이음부는 모멘트 최소 위치

- 콘크리트와 거더 연결부분 통풍이 되도록

- 헤더는 개구부, 내력벽 상부에 설치(등급 NO2이상, 2x10 2~3개, 처마와 헤더 높이 일치 유의)

* 바닥장선

- 바닥장선에 대한 경간표 활용

- 경간 정의 (내부 경간을 의미), 경사서까래는 수평투영 길이

- 경간표는 수직하중에 대해서만 검토

- 온돌 30psf, 경량 20psf, 카페트 10psf 정도로 검토

- 활하중에 대해 L/360 처짐허용, 고정하중과 활하중 총하중에 대해서는 L/240

- 민감한 경우 L/600 아이조이스트는 L/480

* 석고보드

- 석고보드는 창문을 설치 후 시공

- 석고보드는 타카로 하면 내화나 전단규정 적용 검토가 필요함

- 스터코 마감후 석고보드를 망치로 하면 스터코가 균열이 갈 수 있어 스크루를 사용

- 천장의 석고보드는 장선의 직각방향으로 시공하여야 한다.

- 이중 못박기는 빠대질을 편리하게 하기위한 방법

- 석고보드 이음부 조인트 컴파운드 처리함

- 샤워실이나 화잘실 석고보드는 내수성 석고보드를 사용

- 코너비드를 설치하여야 한다.

- 도어 스탑이 필요함(석고보드 파손방지)

- TV를 설치시 필요한 Toggle Bolt설치필요

* 스타코 마감

- 스타코 시멘트 계열을 사용. 삼벌

- 메탈라스가 있어야 한다.

- 코너부분 보강을 하여야 한다.

- 24시간이상 얼지 않도록 보호하여야 한다.

- 4도시 이상 유지되어야 한다.

- 초벌 시멘트 모래 비욜 1:4 10mm

- 재벌 : 1:5 10mm

- 마감코트 : 1:3 3mm

- 마감하중 7/8인치 마감산정하여야 한다.

- 9일정도 충분이 양생

- 지붕의 상향하중에 대비하여 철물을 서까래와 하부구조에 고정을 한다 이때 응력에 맞는 철물을 사용

- 용마루 보와 용마루 대가 있는데 보는 경사도가 3/12보다 낮거나 수평버팀보가 없을 경우 사용

- 서까래와 모서리의 서까래 들은 서로 용마루대를 사이로 마주보게 한다. 그런데 2"이상의 구조는 그 두께 만큼 어긋날 수 있음

- 지붕의 장선과 버팀대에 대한 못박기 규정 확인

- 개구부 보강

- 서까래의 따내기 가능 영역 확인

- 도면 x표시는 4면 대패마감, 사선은 2면 대패마감

- 장기하중에 대한 처짐 검토

- 판재는 강축방향으로 저항을 하도록 위치 설정

- 판재 벽체의 경우 수평이음부 BLocking을 설치하여 고정 및 이격거리(3mm)

- 외부 노출은 Exterior 노출등급 사용

- 판재의 간격은 3mm이상 이격하여야 한다.

- 판재의 수축을 고려하여 이격을 하더라도 전단력이 전달되도록 이음부 고려

- 지붕은 직각으로 판재를 설치하여야 한다.

- 지붕덮개용 외부용 접착제 사용

* 못박기(수,크기,방식,시공간격)

- 못을 박을때 건 네일은 1~2개 추가 시공

- 장선용 행어와 골조용 앵커 : 못은 전용못을 사용하여야 함(전단강도가 다르다)

- 16d못은 직경 4.1mm(0.162인치), 길이 90mm(3.5인치) 정도의 못

- 얇은부재에서 두꺼운 부재로 못박기함

- 100mm를 초과하는 콘크리트바닥은 장기하중에 대한 영향을 점검하여야 함

- 지붕 및 벽에는 방수를 위해 다이백이나 쉘드 등을 겹치게 시공하여야 하며, 이 제품들은 습기를 통과하여 목재 통풍에 유리함

* Rain Screens

- 편향(물의 방향을 바꾼다(Deflection)_처마, 물끊기

- 배수(Drainage)_타이백

- 건조(Dying)_ 내부 또는 외부 건조시킨다. 간격을 둔다.

- 내구성 자재

- 외부단열재를 설치시 스터드에 고정이 어려울 경우 판넬을 19mm사용하여야 한다.

* 환기 : 자연환기, 기계환기

- 다락, 기초, 화장실